بحث در مورد خطاهای رایج و روش های قضاوت در قطع فیوزهای 10 کیلوولتی

Nov 30, 2023

پیام بگذارید

قطع فیوز خروجی یک کلید محافظ است که معمولاً برای اتصال کوتاه در خطوط توزیع 10 کیلوولت استفاده می شود. به دلیل عملکرد راحت، سازگاری قوی، اقتصادی و سایر مزایای آن، در خطوط توزیع رایج شده است. به عنوان یکی از تجهیزات مهم در خطوط توزیع، به محض از کار افتادن فیوز خروجی، آسیب جدی وارد می کند. در طول عملیات واقعی، قطع فیوز خروجی اغلب به طور عادی کار نمی کند. چنین خرابی عمدتاً ناشی از خطاهای زیر است.

 

1. افتادن تصادفی لوله فیوز

دلایل: (1) طول لوله فیوز و قسمت ثابت برش به خوبی مطابقت ندارند. (2) در طول عملیات محکم فشرده نمی شود. (3) پوشش بالایی سوخته است و هنگام مواجهه با لرزش یا باد شدید، لوله فیوز به دلیل عدم انسداد سقوط می کند.

34

 

2. فیوزینگ نامناسب به دلیل انتخاب نامناسب فیوز

دلایل: (1) اگر فیوز چندین بار ذوب شود، به این معنی است که فیوز به درستی انتخاب نشده است. (2) هماهنگی حفاظت خوب نیست و سطوح بالا و پایین انتخابی نیستند. (3) کیفیت فیوز ضعیف است.

 

3. دلایل سوختن لوله فیوز:

(1) محور چرخش لوله مذاب خشن و غیر قابل انعطاف است. (2) نصب نادرست است یا زاویه نامناسب است. (3) در یک شبکه برق با ظرفیت اتصال کوتاه بزرگ، ظرفیت خطا از ظرفیت شکست فیوز بیشتر است و باعث سوختن لوله فیوز می شود.

 

------------------------------------------------

پست الکترونیک: intl@gao-neng.com;

وی چت: 13868121671